liuzhuang88 2015-04-29 20:14:29 | 江苏省 其他专业 | 3080查看 3回答
管道井封堵模板支撑问题
1、排烟井、排风、正压井、弱电、水管井、新风井、强电井、风井都要封堵吗? 2、为什么要封堵?封堵的作用是什么? 3、既然要封堵,为什么不做现浇板,在板里预留管道,后面穿管子不就不要支模了? 4、封堵的话,植筋过后,模板怎么支?因为有管子,模板开洞?很多个板子拼凑一起?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、排烟井、排风、正压井、弱电、水管井、新风井、强电井、风井都要封堵吗?【各种井道都是要封堵的】 2、为什么要封堵【保护里面的管道和保证外形的美观】?封堵的作用是什么【保护里面的管道和保证外形的美观】? 3、既然要封堵,为什么不做现浇板【先做现浇板就不利于管道安装】,在板里预留管道,后面穿管子不就不要支模了【那要容易造成管道处渗水】? 4、封堵的话,植筋过后,模板怎么支【吊模板】?因为有管子,模板开洞【是拼接的,不是开洞的】?很多个板子拼凑一起【是的】?
2015-04-29 20:26:35
-
管道井封堵模板支撑问题,需要封堵的井图纸都有标注的,先布置钢筋,待管道安装后,然后浇筑混凝土板;图纸没有说明的就不封堵。
2015-04-29 22:31:21
-
1、排烟井、排风、正压井、弱电、水管井、新风井、强电井、风井都要封堵吗? 2、为什么要封堵?封堵的作用是什么? 3、既然要封堵,为什么不做现浇板,在板里预留管道,后面穿管子不就不要支模了? 4、封堵的话,植筋过后,模板怎么支?因为有管子,模板开洞?很多个板子拼凑一起?
1、排烟井、排风、正压井、新风井、风井都不堵,因为是排烟排风的,2、强、弱电井一般是用防火板和防火泥封堵,目的是防火;3、只有水管井用砼封堵,其实水管井内楼板是有钢筋的,只是未浇砼,因为都要穿立管,预留不可能很准确,所以待水管施工完成后再封堵,这样施工要比你说的提前做好现浇板省工省料的;4、因为本身有钢筋,不用植筋,只要把模板用铅丝吊在钢筋上就可以,打完砼夹断铅丝就行了。
2015-04-30 09:51:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看