徐基良 2015-04-30 09:35:48 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1817查看 3回答
地下室剪力墙钢筋问题
地下室剪力墙钢筋如图,请问在GGJ2013钢筋算量软件里1号,2号,3号垂直钢筋怎么填写属性。 (1)B18@200+(1)B18@200 这样对吗,我觉得不对呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1#在其他钢筋里面输入 类别选垂直加强筋 2#3#在垂直钢筋那边输入如下输入 (1)B18@200+(1)B18@150
2015-04-30 10:08:13
-
地下室剪力墙钢筋如图,请问在GGJ2013钢筋算量软件里1号,2号,3号垂直钢筋怎么填写属性。 (1)B18@200+(1)B18@200 这样对吗,我觉得不对呢?
答:用下图的方法输入。
2015-04-30 10:28:17
-
2015-04-30 10:23:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看