呵呵 2015-04-30 10:10:00 | 广西壮族自治区 其他专业 | 5278查看 3回答
层高超过3.6米后计算满堂脚手架还用计算里脚手架吗?
请教各位:层高超过3.6米,计算满堂脚手架后还用计算里脚手架吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂脚手架并不是为结构工程而使用,是为了抹灰工程,在脚手架的计算中,有2种计算规则: 1是综合脚手架,但综合脚手架的编制是按3.6米高以内计算(指天棚,墙是按6米以内),如果超过了,就应该在粉饰工程中增加,而不是模板,模板有支撑超高的费用,就不能计算满堂脚手架 2是单项脚手架,则这个是按每1个分项需要的脚手来计算,则满堂仅是为了天棚。 所以,只要超过3.6米高,就应在粉饰工程里计算满堂脚手架 如果内墙抹灰,要看是综合还是单项,单项的要计算,综合的就不能在计算。
2015-05-06 09:43:07
-
计算了满堂脚手架,就不能在计算里脚手架了。
2015-04-30 10:20:48
-
你好:装饰工程只计算满堂脚手架。
2015-04-30 10:40:07
-
广西05定额层高超过3.6要计算满堂脚手架,还可以计算里脚手架吗?
广西05定额层高超过3.6要计算满堂脚手架,还可以计算里脚手架吗?里脚手架的作用是包括砌砖抹灰?外墙那里的抹灰我们是否考虑计算抹灰处的里脚手架了?
-
抹灰方面 层高超过3.6 算满堂脚手架后 是不是墙面和天棚的抹灰就都靠满堂脚手架来解决了 所以在墙面抹灰和天棚抹灰的定额的人才机中要把周转板枋材给减去 免得重复算了抹灰用的脚手架?
-
层高超过3.6米套了满堂脚手架了,这部分还需要套里脚手架吗''?是不是不可以套其他的脚手架了?
首层层高超过3.6米(假设4.5米),套脚手架时我套了满堂脚手架,那在套里脚手架时这部分还需要套个3.6米以上的里脚手架定额吗?如果套了的话是不是重复算了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看