lovereader 2015-05-04 15:06:28 | 陕西省 安装 | 3465查看 4回答
电缆穿钢管敷设时,套电缆保护管清单还是配管清单
电缆穿钢管敷设时,一般套电缆保护管清单还是配管清单
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电缆穿钢管埋地敷设时,套配管埋设清单。
二、电缆埋地敷设时(不穿管或穿塑料管),遇到马路、水沟、建筑物、出地面时,要穿钢管保护;此时的钢管套电缆保护管清单。
2015-05-04 15:27:24
-
应保护管清单,不是配管子目。
2015-05-04 15:15:31
-
电缆穿钢管敷设时,一般套电缆保护管清单就可以了
2015-05-04 15:15:32
-
配管清单
2015-05-04 15:45:24
-
电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,那么此时电缆是否要再套管内穿线子目呢?
电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,那么此时电缆是否要再套管内穿线子目呢?如果需要套管内穿线,应该套哪个?管内穿线不是都指的是BV 线么?
-
设计要求直埋电缆过路室需穿保护管,请问过路电缆一般指横穿,还是埋在道路下面的也要穿保护管?
设计要求直埋电缆过路室需穿保护管,请问过路电缆一般指横穿,还是埋在道路下面的也要穿保护管?下图中,粉色的电缆是埋在道路下面与道路平行敷设的,请问是否也需要计算保护管?
-
在定额中只找到钢管敷设DN15到DN32的子目,超过32的都在沿砖、混凝土敷设,而非埋地敷设,室外埋地敷设的电缆保护管,管径有DN100、DN125之类的,应该套什么定额
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看