wuxiaoyan 2015-05-05 14:58:58 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 927查看 1回答
端柱箍筋根数
短柱在-1层,下面有基础层。端柱信息为22C16的纵筋。箍筋信息为C8-100.我的软件的箍筋根数计算式为:Ceil(2850/100)+1+max(Ceil((760-100)/500)+1,2),其中保护层为20.基础层高为800.一层高为2900.我的我能理解。 但是对量的时候对方的端柱箍筋信息为:Ceil(2850/100)+1+max(Ceil((300+50-100)/500)+1,2)+Ceil(450/100)+1 我不能理解:这段max(Ceil((300+50-100)/500)+1,2)+Ceil(450/100)+1是什么意思。基础层高800.我的是760-100/500加1和2比大小,但是对方的软件里面出现300-50-100和450是什么意思,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你看下基础的厚度怎么样
是不是他的基础厚度出问题了导致计算出错
2015-05-05 16:13:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看