jiankang 2015-05-07 11:00:38 | 河南省 安装 | 2097查看 5回答
计算管道绝热工程量是否应扣除阀门法兰所占长度
如果要扣除,各种规格的阀门法兰长度如何确定?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算管道绝热工程量是否应扣除阀门法兰所占长度
回复;计算管道绝热工程量 不考虑扣除阀门法兰所占长度
2015-05-07 11:12:22
-
2015-05-07 11:04:13
-
管道绝热工程不需要扣除法兰、阀门所占长度。但阀门法兰的绝热和保护层需另行计算。阀门和法兰的长度需根据选用的阀门和法兰的类型和规格查找其技术资料来确定。
2015-05-07 11:25:34
-
管道绝热工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内;设备绝热工程,除法兰、人孔外,其封头已考虑在内。
不应扣除相应长度
2015-05-07 11:13:38
-
计算管道绝热工程量不应扣除阀门、法兰所占长度。
2015-05-07 22:18:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看