哦吼 2015-05-08 16:46:25 | 北京市 土建 | 2569查看 5回答
1、本层未注明板的板厚均为150,配筋为c10-200双层双向2、未注明负筋分布筋为c8-250
这当中的配筋c10-200负筋分布筋c8-250都指的是什么
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-05-08 17:02:05
-
本层未注明板的板厚均为150,配筋为c10-200双层双向2、未注明负筋分布筋为c8-250
这当中的配筋c10-200负筋分布筋c8-250都指的是负筋中的分布筋。
2015-05-08 17:11:41
-
这当中的配筋c10-200负筋分布筋c8-250都指的是什么
这当中的配筋C10-200是把末注明配筋的板的受力筋的双层双向钢筋.C8-250为图中标有负筋时的分布钢筋.
2015-05-08 17:21:49
-
猪 你的鼻子有两个孔 忽闪忽闪 看不见
2015-05-08 17:27:23
-
支持一楼的说法,双层双向的就不要分布筋了。光有负筋的地方才要分布筋。
2015-05-08 17:59:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看