土木系007 2015-05-08 17:20:53 | 江苏省 其他专业 | 927查看 4回答
费用问题如下
我一直做浅基础的审计,比如6层的住宅楼、3层的综合楼;高层的带人防地下室的没做过,但我施工过,深基础(人防地下室)高层比浅基础的费用多哪几个部分?求教,我认为超高费、脚手架超高费、抽排水费有没有其他的了。。。谢谢。。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:主要看当地定额中的规定,
第五章 大型机械设备进出场及安拆
说 明
一、本定额适用于塔式起重机基础及轨道铺拆;适用于特、大型机械安装、拆卸一次费用;适用于特、大型机械场外运输。
二、本定额自升式塔式起重机的按拆费是按塔高45m内确定的,如塔高超过45m时,每增高10m,安拆费增加5%。
三、本定额中大型施工机械场外运输费用,是按运距25km以内考虑的,在此范围内不论距离远近不允许调整。运距大于25km小于35km仍执行本定额,若运距超过了35km时,每超运距10km者,按大型机械场外运输费用的百分之十分段递加计算。
四、本定额大型机械场外运输,以包括回程费。
一、塔式起重机基础及轨道
工作内容:铺设、拆除。
定额子目包括:C5-1~C5-2
二、特、大型机械每安装、拆除一次
工作内容:铺设、拆除。
定额子目包括:C5-3~C5-15
三、特、大型机械场外运输
工作内容:铺设、拆除。
定额子目包括:C5-16~C5-35
附录:建筑物超高增加人工、机械定额
说明
一、本定额适用于建筑物檐高23.3m(层数7层)以上的工程。
二、檐高是指设计室外地坪至檐口的高度。突出主体建筑屋顶的电梯间,水箱间等不计入檐高之内。
三、同一建筑物高度不同时,按不同高度的建筑面积,分别按相应项目计算。
四、加压水泵选用电动多级离心清水泵,规格如下表:
建筑物檐高
水泵规格
20m以上~40m以内
40m以上~80m以内
80m以上~120m以内
φ50m以内
φ100m以内
φ150m以内
计 算 规 则
一、各项降效系数中包括的内容指建筑物±0.00以上的全部工程项目,但不包括垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。
二、人工降效按规定内容中的全部人工费乘以定额系数计算。
三、吊装机械降效按《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》上册相应章节吊装项目中的全部机械费乘以定额系数计算。
四、其他机械降效按规定内容中的全部机械费(不包括吊装机械)乘以定额系数计算。
五、建筑物施工用水加压增加的水磊台班,按±0.00以上的建筑面积以平方米计算。
一、建筑物超高人工、机械降效率
工作内容:①工人上下班降低功效、上楼工作前休息及自然休息增加的时间。②垂直运输影响的时间。③由于人工降效引起的机械降效。
定额子目包括:C6-1~C6-10
二、建筑物超高加压水泵台班
工作内容:包括由于水压不足所发生的加压用水泵台班。
定额子目包括:C6-11~C6-20
2015-05-08 17:35:55
-
你的理解已经全面了,就这些。
2015-05-08 17:26:12
-
我一直做浅基础的审计,比如6层的住宅楼、3层的综合楼;高层的带人防地下室的没做过,但我施工过,深基础(人防地下室)高层比浅基础的费用多哪几个部分?
我认为超高费、脚手架超高费、抽排水费、还应该有基坑支护费等。
2015-05-08 17:26:21
-
就多一个超高费,超高脚手架材料增加费,其他都一样的,排水费不是多出来的,多层也要记取排水费,还有可以发生的就是护坡支护费用
2015-05-08 19:56:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看