realfox@126.com 2015-05-09 10:47:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 989查看 2回答
求砌体拉结筋民砌体加筋
结构图中说1.凡柱与砌体的联结均要沿钢筋砼墙、柱高每500预留2A6伸入砌体1000,端部加弯钩?2.砌体转角处,纵横墙交接处,应相互搭砌,交接处不能搭砌时,拉结2A6-500 我想问的是,1、第一个说明是砌体拉结筋,第二个是砌体加筋,对吗? 2、第一种、第二种砌体拉结筋,在千赢官网首页登录入口中应该怎么设置? 3、他只说遇到柱,那如果遇到构造柱也要设置吗? 4、另外如果T形的,两边是外墙,中间墙是内墙,那钢筋应该怎么设置? 5.我使用自动生成砌体加筋的时候,有L T 十 一字开遇到柱和遇到构造柱,两种,是不是在这里面设置了,就不用在别的地方设置砌体加筋了? 6.求配上图最好,非常感谢(100分),!都快被砌体加筋搞崩溃了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、第一个说明是砌体拉结筋,第二个是砌体加筋,对吗?
砌体拉结筋和砌体加筋是一种钢筋,叫法不同而已,是为了增强二次结构和主体结构而设置的
2、第一种、第二种砌体拉结筋,在千赢官网首页登录入口中应该怎么设置? 3、他只说遇到柱,那如果遇到构造柱也要设置吗? 4、另外如果T形的,两边是外墙,中间墙是内墙,那钢筋应该怎么设置? 5.我使用自动生成砌体加筋的时候,有L T 十 一字开遇到柱和遇到构造柱,两种,是不是在这里面设置了,就不用在别的地方设置砌体加筋了?
然后2-5个问题实际上是一个问题
就是混凝土构件同砌体构件交接处都要设置
不管是构造柱还是框架柱都要设置
然后你可以用软件自动生成砌体加筋的功能区处理
图纸说的那些情况软件都会考虑
2015-05-09 14:18:51
-
1.凡柱与砌体的联结均要沿钢筋砼墙、柱高每500预留2A6伸入砌体1000,端部加弯钩?2.砌体转角处,纵横墙交接处,应相互搭砌,交接处不能搭砌时,拉结2A6-500 我想问的是,1、第一个说明是砌体拉结筋,第二个是砌体加筋,对吗?
两个都是说的拉结筋,不是加筋,第一个只不过说的是和砼构件交接的地方,而第2个说的是砖墙转角处不能搭砌的,如果是搭砌的就不用拉结筋了,一般都是搭砌的,不用计算。
2、第一种、第二种砌体拉结筋,在千赢官网首页登录入口中应该怎么设置?
钢筋算量软件中有砌体加筋的构件,点一下自动生成砌体加筋就行了。
3、他只说遇到柱,那如果遇到构造柱也要设置吗?
用设置的,而且必须有
4、另外如果T形的,两边是外墙,中间墙是内墙,那钢筋应该怎么设置?
设置T型的拉结筋
5.我使用自动生成砌体加筋的时候,有L T 十 一字开遇到柱和遇到构造柱,两种,是不是在这里面设置了,就不用在别的地方设置砌体加筋了?
是的
2015-05-09 13:04:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看