上投 2013-02-02 11:47:52 | 广东省 安装算量GQI | 584查看 6回答
电气图求教
按总电箱的【系统图】与【电线干线图】看,该ALE公共照明箱的入线均为3*6的电缆,现在它的入线端标了2条3*6是什么意思呢?同时,如果其入线端为3*6的电缆,怎么它的每一路出线都是6*2.5呢,多出的3芯从哪引接呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你就算一个回路6*2.5就行了,因为这6根是在一根管里的,就如TOPPO说的,一般都是3*2.5+1*2.5这样的做法,这里6*2.5可能是建设单位的钱多的没地方花了吧,也可能是设计人员经验不多。
2013-02-05 09:14:54
-
应急照明一般情况下都是双路供电 配电箱下线回路一般情况下应该为四根线 火零地+一根强起线 一般强起线电源应该来至EPS或UPS,可是这个系统图中下线为6根的情况 我还是头一次见到 不知道是不是设计人员的原因 设计的有问题
2013-02-02 17:37:31
-
建议你参加造价培训班学习就好
2013-02-03 00:19:32
-
一是正常供电电源,一路是应急电源。
2013-02-03 11:15:17
-
现在它的入线端标了2条3*6就是总配电箱进来的电源线,, 怎么它的每一路出线都是6*2.5,,,,连接是合并在一起的,,你别分开算。。计算是15*2.5也是一样的,,你就按多少线算多少就可以
2013-02-02 14:08:36
-
该ALE公共照明箱的入线均为3*6的电缆,现在它的入线端标了2条3*6是什么意思呢 这是切换箱,便于市政电与发电互换 同时,如果其入线端为3*6的电缆,怎么它的每一路出线都是6*2.5呢,多出的3芯从哪引接 结合一下平面图看看,是不是2路
2013-02-02 11:57:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看