小五 2015-05-12 10:25:02 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 262查看 1回答
这个第一个定额,指的是18-29m,第二个定额子目29-97,我选的泵送类别是否正确
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的选择是错误的,如果你的建筑高度大于70m时,泵送混凝土子目都应该选择±0.00以上70m以上子目(除±以下部分),±0以上不需要分段计算的。
2015-05-12 16:51:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看