逝水无痕 2015-05-12 15:00:07 | 江苏省 安装 | 1290查看 1回答
应急照明线路的疑问
如图一,BALE1箱子的WLE3回路是应急照明线路。图纸标注的是4根NHBV2.5的线。图二是地下室,图三是一层(二到十一层同一层)。图二显示WLE3回路的线是从单联开关那边引到上面每一个楼层的。设计标注了是2根线,我觉得有点疑问。图四是我根据设计图,画出来的线路不知道对不对。问题1,首先图二,灯具到关开我觉得应该是5根线,一零线,一地线,一火线,一充电线,还有一根应该是从开关到灯具的控制线,所以是5根。问题2,从地下室引到上面的竖向管子里应该是4根线。问题3,然后每一层开关到灯具也是4根线。一零线,一地线,一火线(控制线),一充电线。而图纸标注的都是2。我的理解,不知道对不对。谢谢大家的回答。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-05-12 17:24:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看