• 埋地管道连接处焊缝应进行100%射线照相检验,其不得低于Ⅱ级

    这是应该套X射线探伤还是γ射线探伤,探伤工程量如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    埋地管道连接处焊缝应进行100%射线照相检验,其不得低于Ⅱ级,应该套X射线探伤,探伤工程量按拍片张数计算,张数各种规格管径张数有规定拍片张数。

    2015-05-13 17:38:02 

  • 应该套X射线探伤,探伤工程量按照焊口来计算工程量

    2015-05-13 17:12:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!