yangqingzhu 2015-05-13 16:27:19 | 江苏省 安装 | 3222查看 2回答
埋地管道连接处焊缝应进行100%射线照相检验,其不得低于Ⅱ级
这是应该套X射线探伤还是γ射线探伤,探伤工程量如何计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
埋地管道连接处焊缝应进行100%射线照相检验,其不得低于Ⅱ级,应该套X射线探伤,探伤工程量按拍片张数计算,张数各种规格管径张数有规定拍片张数。
2015-05-13 17:38:02
-
应该套X射线探伤,探伤工程量按照焊口来计算工程量
2015-05-13 17:12:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看