北京 空调系统 新旧管道碰头 DN300镀锌钢管套什么定额?
空调系统的大管碰头,跟原来的旧管道,DN250和DN300的镀锌钢管都有,套哪个定额合适,市政上有一个热源碰头,但是最大只有直径150的呀。请高手指点,套哪个定额合适
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京 空调系统 新旧管道碰头 套9-127——9-134.
2015-05-14 07:12:42
-
调系统的大管碰头,跟原来的旧管道,DN250和DN300的镀锌钢管都有,套哪个定额合适,市政上有一个热源碰头,但是最大只有直径150的呀。请高手指点,套哪个定额合适
套2-128子目,定额乘以系数即可。
自己按实际情况乘以系数,向直径DN300我乘以系数2.2.-----2即可
2015-05-14 07:39:39