longxianjin 2015-05-15 18:08:36 | 广东省 安装 | 4436查看 6回答
请教这样的水表组应该算多少个法兰片?
请教这样的水表组应该算多少个法兰片?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
水表不能直接与阀门连接,之间需要有短管。图中从上往下法兰数量:闸阀1付、水表1付、止回阀上端1片,止回阀和闸阀之间直接连接,不需要法兰,闸阀下端1片,共3付法兰6片。
2015-05-16 09:22:13
-
需要4副法兰片,但不一定要计算法兰片,因为阀部件安装定额子目内含了法兰片。当然各地定额计算规则可能有差异,自己看一下定额吧。
2015-05-18 09:45:59
-
这样的水表组应该算3个法兰片,即1.5副。
2015-05-15 18:31:03
-
请教这样的水表组应该算多少个法兰片?
这样的水表组应算4个法兰片,即2幅
2015-05-15 19:28:07
-
可以计算1.5付法兰,水表前的阀门一副,水表、单流阀(止回阀)和单流阀前的阀门计算一副,因为根据规范‘建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002’要求表前与阀门应有不小于 8 倍水表接口直径的直线管段,故水表前的阀门不能直接与水表相连,要有一段直段距离,用法兰连接,其他规范无要求,水表、单流阀(止回阀)和单流阀前的阀门可以直接用螺栓连接,。
2015-05-15 21:24:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看