钱小白 2015-05-16 15:49:16 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1186查看 4回答
单板和多板筋的绘制
当几块板的板筋信息相同时,我们用单板和多板绘制时汇总的钢筋量会不同,那么我们究竟是应该用单板绘制还是多板绘制呢?有的人说要现场做的话一般是底筋单板做,而面筋多板做,我觉得很迷惑,求大神指点,如下图,阴影区的钢筋信息是一样的,非阴影区的信息时一样的(非阴影区很大,一大片),我总不能将非阴影区的板都当成一块多板来绘制吧,那么我该怎么绘制?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:从你给出的图纸说明里可以看到面筋通长布置在跨中1/3范围内搭接,软件里用多板布置。底筋在支座处搭接(这句话的意思是底筋在支座处断开锚固)软件里单板布置。底筋拉通布置会浪费钢筋的,多了搭接。
只有图纸要求了板受力筋双层双向拉通布置时,底筋才要求是通长布置的,其它情况都可以是断开布置的。
2015-05-16 16:21:43
-
你图纸上一块可以按一整块来布置的
现场也是一整块布置的
平法规定 钢筋能通则通,只要能连续通过优先连续通过
除非高低板或者板钢筋直径有变化,不然都是默认连续通过的
你去现场看下,都是盘钢直接拉到底 然后截断掉
如果板钢筋给你一跨一断,那下料人员和绑钢筋的工人工作量会大非常多的
而且容易出错 造成钢筋浪费
2015-05-16 16:18:29
-
楼层的钢筋常规按单板走,因为有剪力墙。
如地下室顶板的底筋断开,面筋通过,但也有上下均通布的,一般图纸又有图示和说到。
底筋断开一般ggj计算到中,但实际施工会过中2cm,因为有施工误差,这一点需要施工方案说明才能算。
通布会增加绑扎的量。
2015-05-16 15:57:28
-
这个截图中只有板负筋信息,看不见受力筋的信息,你看看说明中是怎么说的,看看板受力筋的配筋信息。
非阴影区如果是同意北京信息,可以全部选准后多板布置受力筋的。
2015-05-16 15:53:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看