我在很努力 2015-05-17 10:05:22 | 广东省 安装 | 865查看 1回答
还是那个排水管需不需要算零件的问题,我将定额截图上来
室内PVCU排水管,热熔连接,我看定额里面排水管的塑料管是用粘接没有热熔连接的,所以套的给水的热熔连接,这样对不对,不对的话应该怎么套合适呢~~ 然后就是那个排水管含量以及工作内容如图,请问这样还需不需要计算弯头三通这些?期待您的帮忙,万分感谢~~~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内PVCU排水管,热熔连接,我看定额里面排水管的塑料管是用粘接没有热熔连接的,所以套的给水的热熔连接,这样是不对的,不对的话应该套塑料管粘接定额子目比较合适的,那个排水管含量以及工作内容如图,这样是需要计算弯头三通这些管件的价格的,但安装是包括这些管件安装的。
2015-05-17 10:17:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看