LAN12190516 2015-05-17 14:55:17 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
柱钢筋显示有问题
在查看钢筋三维的时候基础层的柱没有箍筋,首层柱的箍筋显示在下面一层,请问这是什么原因?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个是平法算法
如果有地下室 那首层柱子的净高从首层底开始算
如果没有地下室 首层柱子的净高从基础顶开算算
而净高涉及到箍筋的工程量
所以如果没有地下室 首层柱子的箍筋是从基础层基础顶面就开始计算个数的
三维显示也显示箍筋往下伸入很多
你可以去基础层看下柱子 基础层的柱子就计算柱子在承台里面的箍筋
软件不会多算的 放心好了
2015-05-17 15:19:11
-
这是正确的,总量一点都不会错的。
(基础层中柱子箍筋只计算2~3到外围箍筋)
2015-05-17 15:11:23
-
答:由于基础柱与首层统一考虑的,承台或独立基础内两、三下箍筋在基础层显示并计算,承台和独立基础面到0.00,柱并入到首层计算钢筋,很多设计柱的加密与非加密区是从承台面到柱上端梁底的,所以软件设计成在首层显示并计算。如查设计基础层柱全加密时,你应注意调整加密区的上下距离。
2015-05-17 15:59:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看