41****@qq.com 2015-05-18 11:52:51 | 四川省 土建 | 4663查看 3回答
框架结构填充墙大于4米时中间设置拉梁
以下情况是否满足标题条件:框架结构,基础梁顶标高为-0.4米,首层层高4.2米,框架梁截面高度为500mm,墙体用实心砖从基础梁顶开始砌筑至±0.00以上300mm,用多孔砖从300mm砌筑至首层梁底,这种墙体是否满足设置拉梁的条件?还有±0.00以下的砖按砖基础进行列项吗?卫生间填充墙1.1m以下都是实心砖砌筑的,要分开计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以下情况是否满足标题条件:框架结构,基础梁顶标高为-0.4米,首层层高4.2米,框架梁截面高度为500mm,墙体用实心砖从基础梁顶开始砌筑至±0.00以上300mm,用多孔砖从300mm砌筑至首层梁底,这种墙体是否满足设置拉梁的条件?【如果基础砖墙没有设置圈梁的,这是要设置拉梁的,一般在洞口上方兼做过梁。注意这个墙高是净高。】还有±0.00以下的砖按砖基础进行列项吗?【是的,,基础与墙身的分界线是室内地坪,以下是基础,以上是墙,还要考虑材料,你看看计算规则】卫生间填充墙1.1m以下都是实心砖砌筑的,要分开计算吗?【和前面一样,先分基础与墙身,然后根据不同材料列项即可】
2015-05-18 12:20:45
-
这种墙中间应该设置拉梁
2015-05-18 12:17:08
-
你好:按圈梁构件定义布置即可
2015-05-18 13:06:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看