逝水无痕 2015-05-18 17:29:40 | 江苏省 安装 | 2859查看 1回答
关于电缆套取定额的疑问
现在14定额,电缆有单芯 四芯和五芯。新增了1.5,2.5,4,6,10,16的电力电缆敷设子目。以前说10平方以下的电缆套取控制电缆和控制电缆电缆头,那新定额呢?如图一所示的YJV5*4 YJV5*10和YJV5*6套的电缆定额对不对呢?相应的电缆头应该套取什么定额呢?(是电力电缆头还是控制电缆头)。问题2,这个YJV3*6该套取什么定额呢?没有三芯,能不能套取单芯,再乘以系数1.6.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
新定额中电力电缆根据电缆不同截面和规格选用相应的电缆定额套取。
电缆YJV5*4 、YJV5*10和YJV5*6套用的定额是正确的。
YJV3*6电缆套用四芯电缆定额4-724。关于电缆头定额套用,定额书中已经明确:16mm2以下截面电缆头执行压接线端子或端子板外部接线定额。P.183页。
2015-05-19 08:42:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看