逝水无痕 2015-05-19 14:21:08 | 江苏省 安装 | 1786查看 3回答
关于电缆头的疑问
江苏14定额说16mm2以下截面电缆头执行压接线端子或端子板外部接线。那么如图二是配电箱3ALB的系统图,那么是不是如图三所示,套取4-413定额 无端子外部接线6呢?端子的个数的话,这个系统图从M1到M9一共9条回路,每个回路都是YJV3*6,那么端子的个数就是3*9=27个(相当于BV线计算端子的方式),我的理解对吗。结合图四一位网友的回答,谢谢大家,万分感谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是如图三所示,套取4-413定额 无端子外部接线6,这个系统图从M1到M9一共9条回路,每个回路都是YJV3*6,端子的个数就是3*9=27个。
2015-05-19 21:59:01
-
已采纳如果是端子或无端子接线的话,你的理解是对的。不过要根据设计,现在一般都是做电缆头,每路计算一个终端头。
2015-05-19 15:24:16
-
已采纳
你看那个配电箱两面的接头都是配电箱,这样的话端子计算是3*2*9=54
2015-05-21 12:06:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看