逝水无痕 2015-05-20 14:20:35 | 江苏省 安装 | 2371查看 1回答
户内接地母线
如图一所示,-25×4热镀锌扁钢由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠焊接。这个是不是算出长度以后套取户内接地母线定额呢?问题2,这个引下长度怎么算呢?楼层是框架结构,底层的墙体都砌筑在正负0位置的地圈梁上,LEB箱子安装高度0.5M,那么这个,-25×4热镀锌扁钢单个也是0.5M吗?热镀锌扁钢只要焊接到地圈梁上的钢筋就可以了吗?还是如图二,焊接到地框梁底2根¢18钢筋,H=-0.7米.的位置呢?谢谢大家的回答。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
,-25×4热镀锌扁钢由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠焊接。这个是不是算出长度以后套取户内接地母线定额呢?是
问题2,这个引下长度怎么算呢?楼层是框架结构,底层的墙体都砌筑在正负0位置的地圈梁上,LEB箱子安装高度0.5M,那么这个,-25×4热镀锌扁钢单个也是0.5M吗?还应该考虑与钢筋的搭接长度与深入梁的尺寸
热镀锌扁钢只要焊接到地圈梁上的钢筋就可以了吗?对
还是如图二,焊接到地框梁底2根¢18钢筋,H=-0.7米.的位置呢?是的,考虑梁的尺寸
2015-05-20 14:35:54
-
此图中的接地母线怎么算量的?强弱电井中的接地母线怎么计算,是不是每层只要算水平的接地母线?有没有从地坪的接地母线到电井的最高点的垂直的接地母线?
-
户内接地母线定额分析中有镀锌扁钢,请问这个是主材吗?如果是主材,可是根据重量算下来的米数不对,如果不是主材,这个 镀锌扁钢又是做什么用的?另外有个钢管保护管事用在什么地方的?
-
安装预算不太懂,图纸中总等电位箱和分等电位箱的接地母线如何计算长度,看了相关的图集,挺烦的,要接的东西太多了,不知从哪下手,问题补充:进水管是PPR管,出水管是PVC管,要与等电位箱连接吗?
-
40*4热镀锌扁钢沿室外桥架 一直引至隔壁栋地下室配电间 是否这段热镀锌扁钢,在室外桥架内的部分算户外接地母线 , 而进入了地下室桥架内的部分算户内接地母线呢 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看