• 嵌固部位的选择,对钢筋工程量的影响?

    我的工程是有地下室结构,嵌固部位按照规定应该在地下室顶板,所以在计算设置中,嵌固部位在基础顶面,我选择了否,那么这样的话,对钢筋的工程量有什么影响,是大了?还是小了?请教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我的工程是有地下室结构,嵌固部位按照规定应该在地下室顶板,所以在计算设置中,嵌固部位在基础顶面,我选择了否,那么这样的话,对钢筋的工程量有什么影响,是大了?还是小了?

    有地下室的结构,嵌固部位按照规定应该在地下室顶板,所以在计算设置中,嵌固部位在基础顶面,选择了否,那么这样的话,对钢筋的工程量没有影响的,软件是按照柱总长计算钢筋的纵筋的长度的,嵌固部位只不过是外露长度与其他部位不一样,但对总长是没有影响的,所以对钢筋工程量是没有影响的.

    2015-05-20 18:02:07 

  • 你好:嵌固部位在哪个部位对钢筋还是有点影响的,柱子的箍筋加密区高度是不同的,请看截图。

    嵌固部位

     

     

    顶面

    2015-05-20 19:44:51 

  • 影响不大,但是最好按照,正确的方法,修改计算设置。。 基础位置是否是嵌固部位可以在这里设置 如图 答疑解惑

    2015-05-20 20:16:23 