背着十字架的狼 2015-05-22 16:27:52 | 北京市 安装 | 2812查看 4回答
电缆耐压和局放试验计算工程量时 我可不可以看成有两个电缆终端头就有一根电缆需要做试验?
电缆耐压和局放试验计算工程量时 我可不可以看成有两个电缆终端头就有一根电缆需要做试验?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一根高压电缆及两个电缆头,不管做几次试验,合格后计算1根试验的费用。
2015-05-23 13:17:59
-
电缆耐压和局放试验计算工程量时 是可以看成有两个电缆终端头就有一根电缆需要做试验的。
2015-05-22 16:31:42
-
支持楼上解释
2015-05-22 17:10:58
-
你好:一般是不i可以的。大家知道一根电缆两根电缆头,如果两个电缆头做一次试验,试验不合格,无法判断是那一个电缆头不合格,所以要做两次的。
2015-05-22 20:22:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看