AI*M 2015-05-22 17:22:31 | 河北省 安装 | 4999查看 4回答
怎么正确的数配电箱的回路
配电箱系统图中,配电箱的回路应该怎么数?3P指的事3个回路吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
共10个回路,3P指的是三相开关
2015-05-29 14:18:36
-
配电箱系统图中,配电箱的回路应该按出线计算,如图的回路有8个和2个备用回路,共计10个回路。
3P指的是开关属于三相开关,不是3个回路的意思。
搜索
复制
2015-05-22 17:46:10
-
配电箱系统图中,配电箱的回路应该8回路,3P指的是3极开关,不是回路。
2015-05-23 09:04:19
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看