wanztm 2015-05-22 17:49:43 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3327查看 3回答
悬挑梁下部钢筋
框架梁带一端悬挑梁,梁的尺寸是300*650,悬挑梁的尺寸是300*600,悬挑梁的下部纵筋与相邻跨是相同的为2c22,框架柱的尺寸是850*700,在计算时下部钢筋按照贯通计算还是断开计算?在哪里可以查到依据? 抗震等级为3级,梁板混凝土标号为C25。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看下变截面
50/600 小于1/6
那就直接通过就可以了
你可以去看下墙柱变截面的时候的处理方式
小于1/6都是通过不断开的
2015-05-22 18:20:43
-
一整跨梁,当然是能通则通。。大于定尺长度计算搭接或者接头了
2015-05-22 21:44:55
-
2015-05-23 09:38:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看