自信的生命 2015-05-23 17:14:31 | 河北省 土建 | 1159查看 3回答
过梁与圈梁的问题
如下图,是一个工业建筑一层层高6.5米,上下两层窗户。设计说明中注明:当墙高大于4米时在门或窗洞顶标高处设混凝土圈梁一道。问:如下图这种情况第一层窗户处我直接设置圈梁用圈梁代替过梁吗?还是过梁正常布置,圈梁遇到过梁,圈梁截断?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如下图,是一个工业建筑一层层高6.5米,上下两层窗户。设计说明中注明:当墙高大于4米时在门或窗洞顶标高处设混凝土圈梁一道。如下图这种情况第一层窗户处可以直接设置圈梁用圈梁代替过梁即可。但圈梁遇到洞口时要按规范增加过梁的钢筋。
搜索
复制
2015-05-23 17:18:32
-
答:还需看窗设计的窗顶标高的,从截图的看,设置两道圈梁,不用过梁了。
2015-05-23 17:36:39
-
向这样的就要,圈梁代替过梁直接在门窗洞口上布置了。。节省工序,增加整体性
2015-05-23 17:25:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看