maoer_123 2015-05-24 17:48:52 | 北京市 安装 | 4060查看 3回答
电井内的管线还需要沿墙暗敷吗?
智能照明控制系统的控制总线由位于地下室的消防分控室引入各楼层的照明配电箱中,照明配电箱安装在强电井里面。系统图中控制总线走的是弱电井,敷设方式为SC20WC。对此我有点疑惑,即然都走的是电井了,为什么还要暗敷设在墙里面?请大家帮忙解答一下,现场是怎么施工的,谢谢了。算量时需不需要计算坚向的暗配管?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:WC就是墙内暗敷,按设计施工,电井内也可以设计暗敷,暗敷比明敷造价低不占用空间。
2015-05-24 18:38:02
-
你好:需要计算坚向的暗配管,主要看具体设计
2015-05-24 18:12:50
-
根据设计,应该是延墙暗敷设线管。
2015-05-24 21:08:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看