• 刚刚那个问题

    保护层 : 为什么基础是50? 说明基础底板40 基础底板保护层不跟基础保护层一样? 圈梁 构造柱 墙柱 强梁不跟梁柱保护层走吗? 如果框梁 两端悬挑2A 定义的时候是不是除了名字多个2A 别的跟框梁一样啊?

    基础底

    构造柱

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 保护层 : 为什么基础是50? 说明基础底板40 基础底板保护层不跟基础保护层一样?

    ——:

    基础底板是指的筏板基础,筏板基础的保护层厚度是40mm

    基础层的柱梁的保护层是50mm


    圈梁 构造柱 墙柱 强梁不跟梁柱保护层走吗?


    ——:圈梁和构造柱不是梁柱,这里的梁柱应该是指框架的梁柱,不是圈梁构造柱,墙柱、墙梁应该是指暗柱暗梁的,圈梁构造柱您就去默认吧,别做调整了

    如果框梁 两端悬挑2A 定义的时候是不是除了名字多个2A 别的跟框梁一样啊?

    ——:是的,这是2跨梁,只是一端带有悬挑(名字不带2A,是梁跨属性带有2A),如果是两端带有悬挑,应该是2B

    2015-05-24 20:34:58 

点我,有新答案通知你哦