季大大 2015-05-24 19:40:28 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 597查看 1回答
刚刚那个问题
保护层 : 为什么基础是50? 说明基础底板40 基础底板保护层不跟基础保护层一样? 圈梁 构造柱 墙柱 强梁不跟梁柱保护层走吗? 如果框梁 两端悬挑2A 定义的时候是不是除了名字多个2A 别的跟框梁一样啊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
保护层 : 为什么基础是50? 说明基础底板40 基础底板保护层不跟基础保护层一样?
——:
基础底板是指的筏板基础,筏板基础的保护层厚度是40mm
基础层的柱梁的保护层是50mm
——:圈梁和构造柱不是梁柱,这里的梁柱应该是指框架的梁柱,不是圈梁构造柱,墙柱、墙梁应该是指暗柱暗梁的,圈梁构造柱您就去默认吧,别做调整了
如果框梁 两端悬挑2A 定义的时候是不是除了名字多个2A 别的跟框梁一样啊?
——:是的,这是2跨梁,只是一端带有悬挑(名字不带2A,是梁跨属性带有2A),如果是两端带有悬挑,应该是2B
2015-05-24 20:34:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看