板贯通筋问题
请教高手,双层双向贯通筋,板底贯通筋可不可以在梁内截断锚固?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以。
但计算时一定要按图示的标注方法计算的,施工时可以单跨锚固,是符合规范规定的。
2015-05-26 05:54:01
-
1. 设计规范板底筋允许两种方式排布: 贯通,非贯通;
2. 如果你的图纸上标注是贯通,则施工时是不允许截断的,除非得到设计认可。
3. 算量时,你可以采用任意一种方式,截断方式可能钢筋量会多一些(没验证过)。
2015-05-26 07:49:33
-
你好:不可以的。图纸要求了双层双向贯通筋,什么是贯通筋呢,就是连续长的意思。请看图集中要求的贯通筋的做法。
2015-05-26 06:44:17
-
双层双向贯通筋,板底贯通筋可不可以在梁内截断锚固?
双层双向贯通筋,板底贯通筋可以在梁内截断锚固的.
2015-05-26 07:23:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看