• 板贯通筋问题

    请教高手,双层双向贯通筋,板底贯通筋可不可以在梁内截断锚固?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以。

    但计算时一定要按图示的标注方法计算的,施工时可以单跨锚固,是符合规范规定的。

    2015-05-26 05:54:01 

  • 1. 设计规范板底筋允许两种方式排布: 贯通,非贯通;

    2. 如果你的图纸上标注是贯通,则施工时是不允许截断的,除非得到设计认可。

    3. 算量时,你可以采用任意一种方式,截断方式可能钢筋量会多一些(没验证过)。

     

     

    2015-05-26 07:49:33 

  • 你好:不可以的。图纸要求了双层双向贯通筋,什么是贯通筋呢,就是连续长的意思。请看图集中要求的贯通筋的做法。

    双层双向

     

    2015-05-26 06:44:17 

  • 双层双向贯通筋,板底贯通筋可不可以在梁内截断锚固?

    双层双向贯通筋,板底贯通筋可以在梁内截断锚固的.

    2015-05-26 07:23:12 