逝水无痕 2015-05-26 21:46:19 | 江苏省 安装 | 1039查看 3回答
防雷接地的疑问问题
如图一,图中标有引下线处在距室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,供测试接地电阻用,做法见99D501-1。想问下大家这句话里面提供的信息,我们要计算哪些项目呢?怎么计算,套取什么定额呢?谢谢大家的回答。图二,我看了一个人套取了接地极一共9处。地极不是在土下面的吗,这样套取正确吗。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
防雷接地的疑问问题:如图一,图中标有引下线处在距室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,供测试接地电阻用,做法见99D501-1。要计算一个端子箱及一个断接卡子。图二,我看了一个人套取了接地极一共9处。地极不一定是在土下面的,但是他这样套取不正确。
2015-05-27 07:59:28
-
你好:如图一,图中标有引下线处在距室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,供测试接地电阻用,做法见99D501-1。想问下大家这句话里面提供的信息,我们要计算哪些项目呢?计算引下线断接卡的制作安装,和接地线敷设。怎么计算?按图示的点数计算+0.5m处的断接卡子的数量,套取引下线断接卡的制作安装定额,接地线按垂直和水平的距离计算接地线的长度,套户内或户外接地线的敷设子目(根据设计要求选择)。
图二,我看了一个人套取了接地极一共9处。地极不是在土下面的吗,这样套取正确吗?具体要看图纸的设计,因为套的是接地极板,应该是在地下。但这个不是室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,因为数量不同。
2015-05-27 08:25:28
-
这个所说的预埋钢板要套断接卡子,示不能套接地极板。
2015-05-27 07:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看