逝水无痕 2015-05-26 21:55:01 | 江苏省 安装 | 1979查看 5回答
关于屋面避雷带的疑问
女儿墙上敷设的避雷网,应该套取避雷网安装 沿折板支架敷设定额,对吗。但是有一个疑问,避雷网是多少米有一个支架的,这个支架需要计算吗?我看了下江苏安装定额,在材料含量里面有镀锌扁钢支架-40*3,2.8KG/10M。谢谢大家的回答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
女儿墙上敷设的避雷网,应该套取避雷网安装 沿折板支架敷设定额。
但是有一个疑问,避雷网是多少米有一个支架的,直线部分一米一个支架,转角处0.5米一个支架。这个支架需要计算吗?这个支架不需要计算。已含在定额的子目材料含量里面。
2015-05-27 08:34:44
-
关于屋面避雷带的疑问:女儿墙上敷设的避雷网,应该套取避雷网安装 沿折板支架敷设定额,对的。避雷网是多少米有一个支架的,这个支架不需要计算,江苏安装定额,在材料含量里面已经有镀锌扁钢支架-40*3,2.8KG/10M。再算就重复了。
2015-05-27 07:41:55
-
女儿墙上敷设的避雷网,应该套取避雷网安装 沿折板支架敷设定额,避雷网是直线1米有一个支架转弯处是0.5米一个支架的,这个支架安装定额中包含了,在材料含量里面有镀锌扁钢就是支架用料。
2015-05-27 09:22:35
-
一般施工单位施工的时候,支架基本上是1m间隔,定额中已经含支架的含量了,不用去计算了。你只需要把平面的量和高低差的值加上就可以了。
2015-05-27 08:08:19
-
应该套沿混凝土敷设吧
2015-05-27 08:35:46