小张 2015-05-27 09:46:48 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 9585查看 2回答
关于非框架梁下部钢筋锚固的问题。
请教:现在有一个工程采用的是03G101规则。有一条非框架梁,因为作为非框架梁支座的框架梁梁宽为200,200-25(保护层)=175小于下部钢筋的直锚长度12d=12*16=192,因此需要弯锚。我发现软件按直锚段+弯折段=12d计算的,即200-25+17=12*16=192,如图所示。 请问千赢官网首页登录入口软件这样计算是不是有误?为什么下部钢筋锚固长度不是200-25+15d?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置中把梁最小弯折长度改为15*d, 或者调整梁的节点设置
2015-05-27 16:47:25
-
2015-05-29 11:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看