逝水无痕 2015-05-27 17:10:34 | 江苏省 安装 | 3509查看 4回答
关于火灾显示盘的管线疑问
图一是火灾显示盘的系统图,图二图三是楼层一层与二层,图四是线制。想问下大家1,火灾显示盘是不是要有四根线,根据图四的做法是不是信号线ZRRVS2*1.0(一组)。和两根电源线。问题2,关于显示盘的电源线,图纸是DC24V电源二总线,竖井采用ZRBV线,截面积>4.0mm;平面采用ZRBV线,截面积>2.5mm。根据图一图二管子不是在墙体预埋往上的吗?这个怎么讲是竖井呢?问题3,什么是竖井方向呢?是不是指楼层显示盘到楼层显示盘的竖向一段呢?问题四,竖向方向的信号线和电源线是不是并联呢?不需要都从底层引上来。谢谢大家的回答。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在消防系统中,每一层的信号都是要分别传递到首层的消防值班室的,竖井是指图纸中的弱电井,竖向方向是指底层到每一层的消防接线箱,是通过弱电井布置的。一般来说,信号线和电源线是分别进行管配线的,因为原则上来说如果强、弱电导线合并在一根穿线管内,强电电流会干扰弱电信号的,会造成误传输而引起消防设施的误联动。不知道哦这样说对不对。
2015-05-27 19:32:27
-
同意楼上的回答。
2015-05-27 20:02:33
-
你好:图一是火灾显示盘的系统图,图二图三是楼层一层与二层,图四是线制。
1:火灾显示盘是不是要有四根线,根据图四的做法是不是信号线ZRRVS2*1.0(一组)。和两根电源线。正确
2:关于显示盘的电源线,图纸是DC24V电源二总线,竖井采用ZRBV线,截面积>4.0mm;平面采用ZRBV线,截面积>2.5mm。根据图一图二管子不是在墙体预埋往上的吗?这个怎么讲是竖井呢?此图无竖井,应为竖向,竖向是干线所以用4mm2的,平面是分支用2.5mm2的。
3:什么是竖井方向呢?是不是指楼层显示盘到楼层显示盘的竖向一段呢?正确
4:竖向方向的信号线和电源线是不是并联呢?不需要都从底层引上来。谢谢大家的回答。是并联的,从底层引上,到各层T接分支。
2015-05-27 19:45:12
-
2楼讲得很明确
2015-05-28 10:37:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看