砖心至致 2015-05-28 08:39:49 | 山东省 土建 | 7323查看 2回答
关于强夯和低锤满拍,求大神解惑!
关于低锤满拍的解释是,落锤高度应满足设计夯击能量的要求,否则按低锤满拍计算。疑问 1:满足计取强夯的条件,是否还需要计取低锤满拍?2:如果不满足计取强夯的条件,是否按夯击范围,只套用一次低锤满拍?因为不懂其中的施工工艺,如果能得到详细解答感激不尽!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:满足计取强夯的条件,不需要计取低锤满拍了;
2:如果不满足计取强夯的条件, 按夯击范围,只套用一次低锤满拍;
2015-05-28 08:52:01
-
落锤高度应满足设计夯击能量的要求,否则按低锤满拍计算。举例说明:如果设计要求落锤的高度不低于8米,实际施工时落锤高度只有7.5米,那么在计算造价时就不能按照强夯项目执行定额,只能是按照低锤满拍项目执行。
2015-05-28 09:51:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看