• 消防广播有几根线呢

    图一是消防广播的系统图,有三组线相连,一个是广播线,一个是电源线,一个是信号线。图二是消防广播的平面图,想问下大家,这个消防控制主机到消防广播,以及广播和广播之间有几根线呢?有人说你只要计算广播线就可以了,其它两种不需要算。我有些疑问,其他两种在系统图上不是和广播相连吗。有人说这个其它两种只要到控制模块8305,不进广播。图三说控制模块安装在距地2M处,但是图纸上没有8305模块的表示。希望大神们能解释下,是不是只需要计算广播线就可以了呢?这个模块又是在哪里的呢?其它两种线在哪里呢?需不需要计算呢?谢谢大家的回答。谢谢

    系统图

    平面图

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图二消防控制主机到消防广播,以及广播和广播之间只有1根线,即广播线,由控制模块8305引来,控制模块8305安装在消防主机柜内。

    其它场所的控制模块8305是安装在楼层接线箱内或其附近距地2米处,平面图上一般不表示。接线箱至8305的线路是3根(信号线+电源线+广播线),从控制模块8305至该楼层各个广播的线路只有1根广播线。

    关于工程量的计算:消防主机和楼层接线箱至控制模块8305的电源线和信号线不需计算,只需计算该工程的主干线路就行(即主机至各楼层接线箱的干线),广播线按平面图设计来计算。

    2015-05-29 08:56:01 

  • 是不是只需要计算广播线就可以了呢?(对)这个模块又是在哪里的呢?(主机柜内)其它两种线在哪里呢?(主机柜内)需不需要计算呢?(只计算从主机柜内,在8305模块上接出的1根,到4个广播的广播线)

    2015-05-29 09:01:53 

  • 看系统图和平面图设计上消防广播线应是二根线,走窜联回路。

    2019-03-01 15:05:07 