逝水无痕 2015-05-28 13:49:35 | 江苏省 安装 | 627查看 3回答
声光报警装置里面管线的疑问
图一是声光报警装置的系统图,图二是平面图。系统图里面有两个线和声光报警装置相连。一个是电源线,一个是信号线,想问下大家这两种线都需要计算吗?图三是我看了其它一个人的计算式,两个线都算了。还是只需要信号线呢?声光报警装置上面的控制模块又是在哪里呢?为什么广播线同样和电源线相连,却没有计算呢?有点理不清了。谢谢大家的回答。谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中的声光警报器是通过控制模块8300来控制的,此声光警报器不带编码,控制模块8300安装在楼层接线箱内或附近,楼层接线箱至8300的线路是信号线+电源线,从8300至该楼层声光警报器的线路只有电源线一根。
2015-05-29 08:39:54
-
你好,这个系统图画的不是很准确,一般声光报警要信号线和电源线
2015-05-29 01:14:23
-
为什么广播线同样和电源线相连,却没有计算呢?
答:广播是音频电流,不需要电源线。声光报警、模块既要信号线,也要电源线。摄像机既要信号线,视频线,也要电源线。
2015-05-29 08:38:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看