-
逝水无痕 2015-05-28 14:07:29 | 江苏省 安装 | 2912查看 2回答
温感和烟感的管线
图一是系统图,图二图三是平面图,是不是说烟感和温感之间只有信号线就可以了。而手动报警和消火栓按钮需要信号线和各自的手动报警线以及消火栓按钮线呢。图二从温感到消火栓按钮有一根管子,里面是不是有信号线。而图三图四的消火栓按钮没有管线和它相连(这个消火栓按钮在一层,没有地下室),那是不是要从最近的消火栓按钮引一根线来呢,里面是消火栓按钮线?而温感到消火栓按钮也没有管线,是不是也需要一根红颜色的管子与之相连,管子里面是信号线呢。谢谢大家的回答。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
烟感和温感之间只有信号线就可以了。
手动报警和消火栓按钮需要信号线,从附近的探测器引入。手动报警按钮的电话线和消火栓按钮的启泵线是垂直敷设。
图二从温感到消火栓按钮有一根管子,指信号线。
图三图四的消火栓按钮没有管线和它相连(这个消火栓按钮在一层,没有地下室),这是设计遗漏,应从就近的探测器引一根信号线至消火栓按钮。
温感到消火栓按钮也没有管线,是不是也需要一根红颜色的管子与之相连,管子里面是信号线呢?是的,这是设计遗漏。
2015-05-29 08:46:37
-
你好,烟感和温感器只要信号二总线, 手动报警线要连接信号线和消防电话线, 消火栓启动要接信号线和消防泵启动线 有箭头的是上下引线
2015-05-29 00:27:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看