• 你好以下问题都是审计卡我们的问题,请帮忙解决一下,谢谢了!

    1、关于钢筋绑扎搭接的问题:山东省03定额在什么情况下可以算绑搭,什么情况下不可以算。施工规范指是建筑工程施工规范吗?
    2、水池钢筋:水池钢筋底板和墙板相交的部位中有加强钢筋,请问底板自墙板边第一根钢筋的间距是多少,是按50mm还是按75mm排布?
    3、措施钢筋:山东省措施比如马凳、墙板梅花拉勾可以计算吗?
    4、砖墙砌体拉结筋在土建图纸中有,但在结构图纸中没有可以计算吗?这里齐鲁审计说不能算!
    5、水池墙板垂直钢筋可以算一个搭接吗?高度都超过4米左右!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、剪力墙和柱的纵筋,上下层可以计算搭接或接头,也可以计算绑扎,至于是用哪种方式计算,这需要看设计要求。

    2、起始距离是钢筋间距的1/2.

    3、都是要计算的。

    4、设计有要求布置砌体拉筋,就可以计算。

    5、同层就不能计算搭接,但对于梁内或板的插筋与纵筋的搭接就可以计算。