消防报警系统调试套定额
消防报警系统调试,点数怎么确定?主机算几个点?施工单位认为每根线是两个点,合理吗?问题补充:有什么依据?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,调试点数=烟感+温感+各种输入输出模块+声光报警器+··········(多线模块除外),主机并不能算点,施工单位此做法不甚合理,多于实际或少于实际都有可能。建议按实计算。
2015-05-29 20:47:38
-
见《2000版全国统一安装工程预算定额解释汇编》P82页
2015-05-30 05:30:05
-
按照探头的数量和模块数量综合来确定的
2015-05-29 12:40:38
-
消防报警系统调试,点数包括报警控制器所带的各种探测器、报警按钮、输入模块等,主机不算点,一个系统是指一台消防报警主机所带的所有的报警部件,不是按照建筑来计量。
2015-05-29 15:53:59
-
自动报警系统调试,点数包括消防主机所带的各种探测器、报警器、报警按钮、模块、报警控制器等,(具有地址编码的器件,每个算一点)。
2015-05-30 14:16:41