15966825967 2015-05-29 15:58:10 | 山东省 安装算量GQI | 2479查看 2回答
怎样计算垂直桥架内线缆长度
一栋楼,一层一个设备通过KBG管连接到电井内的垂直桥架,在8层有个箱子与垂直桥架相连,那怎样将这段线路标注出来的,现在计算的只有一层水平与垂直KBG管在桥架里的没有计算问题补充:现在是前端设备走地,然后接入垂直桥架,然后进入箱子,就是说与桥架相连的是水平管啊,水平管无法选中吧,设置起点没问题,选择起点就不能选择水平管了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在〈起点设置〉将电源配电箱设为起点 ...<识别起点>...点取电缆(电缆导管)与桥架交点OK
2015-05-29 22:41:27
-
回复:可以设置起点,选择起点;当然不嫌麻烦也可以布置立管。
2015-05-31 22:06:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看