山鹰 2015-05-29 20:42:18 | 浙江省 其他专业 | 840查看 3回答
现浇板裂缝
砖混结构一层楼面现浇板,开间3.6米,进深4.8米,底部钢筋是四级螺纹8,间距180,负筋也是螺纹8的,长度是圈梁中心线1米,砼浇捣没问题,商品砼也没问题,砼浇捣时用薄膜覆盖,第二天早上所有同开间板中间出现了贯穿性裂缝。请问这是什么原因引起的?改怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土坍落度太大,浇筑混凝土时应控制混凝土坍落度,混凝土坍落度应控制在160~200mm之间,混凝土浇筑进行二次收面后再覆盖。
2015-05-31 21:36:01
-
浇筑时砼坍落度太大,砼收缩较大造成的.
2015-05-30 15:25:49
-
砼早期收缩大,风大,或者天热,没有即使养护,应该进行二次收面,
2015-05-31 22:50:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看