• 四层的教学楼,De75的排水管,是否需要设置阻火圈

    四层的教学楼,De75的排水管,是否需要设置阻火圈?设计说明中未明确规定,如果不设,依据是什么???

    问题补充:是否需要设置伸缩器?图纸上没看见有

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    四层的教学楼,De75的排水管,不设置阻火圈,要设置伸缩器。

    GB50242-2002施工验收规范5.2.4要求:

    排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4米。

    高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

     

    2015-05-29 22:29:29 

  • 设计没有明确当然就不能计算。


    如果不设,依据是什么???能帮忙详细说说么?新手,求指教!!感谢!!!”设计没有要求啊。

    2015-05-29 21:11:15 

  • 四层的教学楼,De75的排水管,是否需要设置阻火圈?应该设置阻火圈的;不需要设置伸缩器。

    2015-05-29 21:28:42 

  • UPVC排水立管按照施工及验收规范必须设阻火圈和伸缩节,即使设计说明没有也需要,因为设计也不能违背规范。

    2015-05-29 22:18:44 

  • UPVC排水立管按照施工及验收规范必须设阻火圈和伸缩节,即使设计说明没有也需要,因为设计也不能违背规范。

    2015-05-29 22:29:04 

  • 是否需要设置阻火圈,是否需要设置伸缩器,那是设计的事,用不着计算的操心,设计无说明就按无来计算好了。

    2015-05-30 16:03:44 