四层的教学楼,De75的排水管,是否需要设置阻火圈
四层的教学楼,De75的排水管,是否需要设置阻火圈?设计说明中未明确规定,如果不设,依据是什么???问题补充:是否需要设置伸缩器?图纸上没看见有
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
四层的教学楼,De75的排水管,不设置阻火圈,要设置伸缩器。
GB50242-2002施工验收规范5.2.4要求:
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4米。
高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
2015-05-29 22:29:29
-
设计没有明确当然就不能计算。
“如果不设,依据是什么???能帮忙详细说说么?新手,求指教!!感谢!!!”设计没有要求啊。
2015-05-29 21:11:15
-
四层的教学楼,De75的排水管,是否需要设置阻火圈?应该设置阻火圈的;不需要设置伸缩器。
2015-05-29 21:28:42
-
UPVC排水立管按照施工及验收规范必须设阻火圈和伸缩节,即使设计说明没有也需要,因为设计也不能违背规范。
2015-05-29 22:18:44
-
UPVC排水立管按照施工及验收规范必须设阻火圈和伸缩节,即使设计说明没有也需要,因为设计也不能违背规范。
2015-05-29 22:29:04
-
是否需要设置阻火圈,是否需要设置伸缩器,那是设计的事,用不着计算的操心,设计无说明就按无来计算好了。
2015-05-30 16:03:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看