只因为是你 2015-05-30 17:29:33 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1218查看 1回答
进行地下室柱子计算时,框住1上方的梁高度为500,框住2上方有横向和纵向两道梁通过柱2
框柱2两道梁顶标高一样,高分别为500和650,但是进行柱子钢筋汇总计算时,从基础(框住1和2的都是生根与筏板基础)伸出的钢筋长度(插筋)却都是一样长的(比如短筋),两个柱子在地下室层的Hn明显不一样啊,这是怎么个问题,请解释解释,谢谢,另外,板顶存在通过柱子纵横方向两道梁时,Hn是算至底标高低的梁处还是底标高高的梁处,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框柱2两道梁顶标高一样,高分别为500和650,但是进行柱子钢筋汇总计算时,从基础(框住1和2的都是生根与筏板基础)伸出的钢筋长度(插筋)却都是一样长的(比如短筋),两个柱子在地下室层的Hn明显不一样啊,这是怎么个问题,请解释解释,谢谢,另外,板顶存在通过柱子纵横方向两道梁时,Hn是算至底标高低的梁处还是底标高高的梁处,
在框柱计算时,外露长度是按净空高度的1/3(当设置基础为嵌固部位时,)1/6Hn柱最大边500中三者取大(基础不为嵌固部位)Hn为基础顶到梁底的净高,也就是基础顶到梁底,你工程中两个梁底高度不一样,所以Hn也就不一样,这样基础插筋的长度也就不一样了.
2015-05-31 16:02:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看