• 报警12定额,火灾消防报警点数的计算

    施工单位认为:火灾探测器等器件和与之对应的主机地址各算一个点,比如说有20个探测器,那么对应测试的点数就应该为20*2=40个点,这种算法正确吗?如果不正确,怎么说服,有什么依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看全国统一安装预算定额解释

    2015-05-31 15:08:11 

  • 已采纳
    你好:有一个地址计算一个点,不得重复计算。

    2015-06-01 16:40:33 

  • 已采纳
    这个在定额解释里面有明确的说明,施工单位这个是乱说的。另外,只能计算连接到报警主机上的有编码地址的才算一个点,这个和主机的点位是一一对应的,就是说是同一个点位,算两遍就是重复,这是消防施工常识,可能是故意坑你的。