95****@qq.com 2015-06-01 08:29:46 | 陕西省 安装 | 10116查看 5回答
风阀电动执行机构是否套检查接线?如果套,则套什么定额?
风阀电动执行机构是否套检查接线?如果套,则套什么定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
风阀电动执行机构是套楼宇自动控制中的执行机构检查接线。
2015-06-01 10:00:31
-
同意楼上解释
2015-06-01 17:07:10
-
风阀电动执行机构都是两相供电,电源接线应该套用电气安装工程分册中的无端子或有端子外部接线。不能套用检查接线定额子目。楼宇自动控制中的执行机是给水管道电动阀的执行机构,不是风管电动阀的执行机构。
2015-06-04 21:33:19
-
套微型电机检查接线子目。
2015-06-01 08:57:25
-
完全搞不清楚这两个有什么区别
2017-11-16 16:30:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看