做场梦.醒了!!! 2015-06-01 11:59:30 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 643查看 1回答
各位专家好,麻烦解答下!
各位专家好,麻烦解答下,第一,如图所示,这个短柱,节点设置里面调整了,柱子纵筋锚入到基础里面,上部是弯折15d,可是,独立的柱子,没有基础联系梁的柱子,纵筋上部是直的,没有弯锚。。这块我该怎么调整?问题二,砌体这块,砌体加筋计算方式是向上取整加1,这是否需要调整。问题三,是否钢筋规范中规定直径25及以上应采用直螺纹连接,是否像这样调整,问题四,框架柱,钢筋直径大于12以上是不是需要采用电渣压力焊。。问题五,板负筋我是从框架梁中心线布置,为什么负筋没有弯锚下去?麻烦给位专家解答下。非常感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一,如图所示,这个短柱,节点设置里面调整了,柱子纵筋锚入到基础里面,上部是弯折15d,可是,独立的柱子,没有基础联系梁的柱子,纵筋上部是直的,没有弯锚。。这块我该怎么调整?----在柱节点设置第4条设置
问题二,砌体这块,砌体加筋计算方式是向上取整加1,这是否需要调整。------个人觉得按“四舍五入”更合理,可按2.9层高来推算一下
问题三,是否钢筋规范中规定直径25及以上应采用直螺纹连接,是否像这样调整,-------结合钢筋图纸、合同约定、11G101规范、现场 来设定
问题四,框架柱,钢筋直径大于12以上是不是需要采用电渣压力焊。----同上。
问题五,板负筋我是从框架梁中心线布置,为什么负筋没有弯锚下去------1、可以在工程设置中设置2、图集中有要求的
2015-06-01 13:32:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看