逝水无痕 2015-06-02 16:26:17 | 江苏省 安装 | 2267查看 3回答
关于声光报警的管线疑问
图一是声光报警的系统图,图二是图集09BD9声光报警的接线图。按照接线图,是不是可以理解为,信号线和电源线接到电压输出模块。这个模块是不是系统图里面的控制模块8300呢?然后从控制模块出去的连接各个声光报警的只有电源线。图三图四的黄颜色管子从消防控制主机来的,这个管子里面是不是只有电源线就可以了?我现在一直有个疑问,这个控制模块在哪里呢?一直没有理解这个控制模块在哪里?图纸又说控制模块安装在距地2M处,图纸又没有画这个模块在哪里?那么从消防控制主机到控制模块的电源线要计算吗?关键是不能理解这个控制模块的位置。谢谢大家的回答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照系统图和接线图,信号线和电源线接到电压输出模块(即控制模块8300),然后从控制模块出去的连接该楼层各个声光报警只有电源线。
消防控制主机至声光警报器的管子里面只有电源线,这个控制模块是安装在消防控制主机柜内。
补充:这个工程设计采用的声光警报器是非编码型的,只需24V电源线连接,平时不通电,火灾时通过控制模块动作输出24V电源,从而启动声光警报器。一般工程上应用的是编码型声光警报器,需要连接24V电源线和信号线,不需要控制模块。
2015-06-03 09:25:46
-
图一是声光报警的系统图,图二是图集09BD9声光报警的接线图。按照接线图,是不是可以理解为,信号线和电源线接到电压输出模块。
答:理解正确
这个模块是不是系统图里面的控制模块8300呢?
答:8300就是模块
然后从控制模块出去的连接各个声光报警的只有电源线。图三图四的黄颜色管子从消防控制主机来的,这个管子里面是不是只有电源线就可以了?我现在一直有个疑问,这个控制模块在哪里呢?一直没有理解这个控制模块在哪里?图纸又说控制模块安装在距地2M处,图纸又没有画这个模块在哪里?那么从消防控制主机到控制模块的电源线要计算吗?关键是不能理解这个控制模块的位置。
答:不是,每个声光报警器都必须配模块电源线和信号线,也是4根线;从消防控制主机到控制模块的电源线也要计算
2015-06-02 20:52:14
-
信号线接模块再连接声光报警器,电源线直接连接声光报警器。信号线是输出报警信号给声光报警器让报警器发生发光是提供信号的回路;电源线供电使报警器发声发光是提供动力的回路。