小五 2015-06-03 09:16:08 | 广东省 安装 | 6572查看 2回答
ZR-BV-3*2.5mm2 SC-20是什么意思,要怎么套定额?
刚接触电气部分,求指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
ZR-BV-3*2.5mm2 SC-20是什么意思,要怎么套定额?
ZR-阻燃,BV-塑铜线,3*2.5mm2 3根规格2.5平方的线,SC--焊接钢管,20--直径DN20的,综合一起是3根2.5平方的阻燃塑铜线穿直径DN20的焊接钢管敷设
套管内穿线2.5平方子目,工程量按单根乘以3计算,如图
2015-06-03 09:21:49
-
你好:
ZR-阻燃,BV-聚录乙烯绝缘铜芯电线,3*2.5mm2 3根规格2.5平方的电线,SC--焊接钢管,20--直径,表示3根2.5平方的阻燃电线穿在直径DN20的焊接钢管内敷设。
钢管根据敷设方式套暗敷设或明敷设的子目,电线要区分是动力线还是照明线,如是照明线套管内穿铜芯线的子目,反之套穿动力线的子目。
2015-06-03 09:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看