solam123 2015-06-03 11:08:01 | 北京市 安装 | 3502查看 3回答
关于配电箱接线的问题
前提假设:北京01定额,电缆及配电箱属于两家单位施工。 配电箱安装定额中的工作内容有一项是接线,请问这个接线的具体工作是什么?是电缆压终端头的工作及费用么? 电缆的清单中套了电缆敷设和终端头两个子目,请问在配电箱内压上口的人工费是在配电箱安装的人工费里还是在电缆敷设的终端头里?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:配电箱压上口的人工费在电缆头的制作安装中,因为定额电缆头的制作内容包含了接线安装。
2015-06-03 11:19:21
-
配电箱安装定额中的工作内容有一项是接线,请问这个接线的具体工作是什么?
答:将进入配电箱内的电线(1.0、1.5、2.5、4、6mm2)接到开关、空开或接线板上。
压接铜接线端子、压接电缆头的工作另行计算。
2015-06-03 11:33:52
-
前提假设:北京01定额,电缆及配电箱属于两家单位施工。配电箱安装定额中的工作内容有一项是接线,这个接线的具体工作是查校线、接地线,不是电缆压终端头的工作及费用。 电缆的清单中套了电缆敷设和终端头两个子目,在配电箱内压上口的人工费是在电缆敷设的终端头里。
2015-06-03 11:32:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看